چکیده
این مقاله یک مفهوم جدید در تکنیک های میرایی اکتیو با استفاده از یک مدل کاهش یافته از یک اینورتر متصل به شبکه شبکه فیلتر شده LCL ارائه می دهد. حضور فیلتر LCL طراحی طرح کنترل اینورتر را پیچیده می کند، به ویژه هنگامی که عدم قطعیت در پارامترهای سیستم، به ویژه در الگوریتم شبکه، در نظر گرفته شده باشد. الگوریتم کنترل پیشنهادی برای غلبه بر چنین مشکلاتی با استفاده از یک مدل کاهش یافته اینورتر در یک مشاهده حالت خطاب شده است. در این پیشنهاد دو متغیر از سه متغیر حالت سیستم از مدل فیزیکی اینورتر حذف شدهاند و تنها جریان سمت اینورتر در نظر گرفته شده است. بنابراین، جریان سمت اینورتر را می توان مشابه با یک اینورتر تنها با یک سلف تخمین زد، در نتیجه مشکل رزونانس تولید شده توسط فیلتر LCL برطرف می شود. علاوه بر این، در مورد یک شبکه تحریف شده، این روش اجازه می دهد تا ولتاژ را در نقطه اتصال مشترک بدون نویز و اعوجاج بدون استفاده از الگوریتم سنکرون سازی مبتنی بر PLL تخمین بزنیم. این پیشنهاد ویژگی های زیر را برای سیستم حلقه بسته فراهم می کند: 1) کنترل میرایی اکتیو ساده و مقاوم تحت انحراف پارامترهای سیستم، 2) مقاوم بودن در مقابل عدم تعادل ولتاژ و اعوجاج شبکه، و 3) کاهش قابل توجه بار محاسباتی الگوریتم کنترل اجازه می دهد تا فرکانس سوئیچینگ را افزایش دهد. برای تکمیل طرح کنترل، یک تجزیه و تحلیل پایداری تئوری با توجه به اثر مشاهدهگر، گسسته سازی سیستم و انحراف پارامترهای سیستم ایجاد شده است. نتایج ارزیابی تجربی و مقایسهای به منظور تأیید اثربخشی طرح کنترل پیشنهادی ارائه شده است.
1-مقدمه
امروزه بخش انرژی به بخش شبکه های هوشمند (SGs) می رود تا حداکثر نفوذ تولید پراکنده (DG)را فراهم کند [1و2]. هدف اصلی بهبود کلی پایداری شبکه، قابلیت اطمینان و کارایی است. به همین دلیل طراحی کنترلرهای مقاوم برای واحد های DG نگرانی اصلی محققان است. معمولا اغلب این واحدهای DG به وسیله ی یک اینورتر منبع ولتاژ (VSI ) [3] به شبکه ی برق متصل می شوند و عملکرد اصلی این است که حداکثر توان را از منبع انرژی استخراج کرده و آن را به عنوان توان اکتیو به شبکه ی برق تزریق کند....
کنترل مد لغزشی (SMC) فیلتر LCL فیلتر کالمن (KF) مدل کاهش یافته
:کلمات کلیدی
Abstract
This paper presents a new concept in active damping techniques using a reduced model of a LCL filtered grid connected inverter. The presence of the LCL filter complicates the design of the inverter control scheme, particularly when uncertainties in the system parameters, especially in the grid inductance, are considered. The proposed control algorithm is addressed to overcome such difficulties using a reduced model of the inverter in a state observer. In this proposal, two of the three state variables of the system are obviated from the physical inverter model and only the inverter side current is considered. Therefore, the inverter side current can be estimated emulating the case of an inverter with only one inductor, thus eliminating the resonance problem produced by the LCL filter. Besides, in the case of a distorted grid, the method allows to estimate the voltages at the point of common coupling free of noise and distortion without using any PLL-based synchronization algorithm. This proposal provides the following features to the closed-loop system: 1) robust and simple active damping control under system parameters deviation, 2) robustness against grid voltage unbalance and distortion, and 3) an important reduction in the computational load of the control algorithm which allows to increase the switching frequency. To complete the control scheme, a theoretical stability analysis is developed considering the effect of the observer, the system discretization and the system parameters deviation. Experimental and comparative evaluation results are presented to validate the effectiveness of the proposed control scheme.
Keywords:
Sliding mode control (SMC) LCL filter Kalman filter (KF) Reduced model