چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟
فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008741 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید
حجم فایل انگلیسی :
575 Kb
حجم فایل فارسی :
518 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
pdf+word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com
عنوان فارسي
حذف مؤلفه DC و شناسایی جریان هجومی با استفاده از تحلیل هارمونیکی برای حفاظت ترانسفورمر قدرت
عنوان انگليسي
Elimination of DC component and identification of inrush current using harmonic analysis for power transformer protection
نویسنده/ناشر/نام مجله
IEEE, TENCON Spring Conference
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 5 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 15 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
این مقاله، تخمینی از گذراها و روش های حذف مؤلفه DC کاهشی به منظور حفاظت ترانسفورمر قدرت را فراهم می کند. به علاوه، راهبرد ارائه شده، هارمونیک های مختلف تولید شده در طول انرژی دار شدن ترانسفورمر قدرت را تشخیص داده و جریان هجومی را از اتصال کوتاه، متمایز می کند. الگوریتم پیشنهادی در منطق رله، وسیله را هنگام تشخیص خطا بر مبنای لحظه کلیدزنی، زاویه کلیدزنی مدار شکن و تخمین دامنه شکل موج جریان تولید شده در طول خطا، با اطمینان و دقیق جدا می کند. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، شبیه سازی برون خط مدل سیستم قدرت با استفاده از متلب انجام شده و عملکرد رله در طول پدیده جریان هجومی و اتصال کوتاه، مشاهده شده است. در این مقاله، روشی برای تخمین هارمونیک ها تا مرتبه 5، با استفاده از متلب پیشنهاد شده و نتایج یک تست آزمایشگاهی، برای تحلیل و تفسیر نسبت به یک مقدار آستانه تنظیم شده، نشان داده شده است. شبیه سازی آزمایشگاهی، خطای داخلی و خارجی را از جریان هجومی تمایز بخشیده و در نتیجه، از عملکرد اشتباه رله در طول جریان هجومی جلوگیری کرده ولی به اتصال کوتاه واکنش نشان می دهد.
1-مقدمه
مبانی مؤلفه DC و هجومی
ترانسفورمر، یک وسیله گران قیمت مهم در یک شبکه سیستم قدرت است که باید هنگام وقوع خطا، به سرعت و به صورت قابل اطمینان، جداسازی شود. خدمات عمومی، مسئولیتی نسبت به مصرف کننده برای فراهم کردن توان قابل اطمینان و پیوسته در شبکه، بدون ایجاد خاموشی های بزرگ یا قطعی های توان متوالی، دارند.
جریان های هجومی و خطا، شامل مؤلفه DC و هارمونیک هستند و تخمین و حذف مؤلفه DC که در طول گذراها رخ می دهد، کاری چالشی است. یک مؤلفه DC کاهشی، یک سیگنال غیر تناوبی با یک نوار طیف گسترده است. این اثر قابل توجهی بر عملکرد رله دارد و مهندسان حفاظت را برای تخمین دقیق اندازه و ثابت زمانی شکل موج جریان، به چالش می کشد...
اشباع CT مؤلفه DC هارمونیک پدیده جریان هجومی
:کلمات کلیدی
Abstract
This paper provides an estimation of transients and method of elimination of decaying DC component for the purpose of power transformer protection. Further, the presented strategy discriminates different harmonics generated during power transformer energization and distinguishes inrush from short circuit. The algorithm proposed in the relay logic disconnects the equipment reliably and accurately on sensing fault based on switching instance, switching angle of the circuit breaker and amplitude estimation of the current waveform generated during the fault. In order to verify the performance of the proposed algorithm, off line simulation of the power system model is carried out using MATLAB and observed the performance of the relay during inrush and short circuit phenomenon. In this paper a method has been proposed to estimate harmonics up to 5th order using MATLAB and a laboratory test results has been exhibited for analysis and interpretation with respect to a set threshold value. The laboratory simulation discriminates internal and external fault from inrush current, thereby preventing mal-operation of the relay during inrush while tripping on a short circuit.
Keywords:
Surges Surge protection Power transformers Circuit faults
سایر منابع مهندسی برق در زمینه ترانسفورماتور