الزامات ولتاژ بازیابی گذرای مدارشکن برای سیستم های ولتاژ فشار متوسط با NRG
عنوان انگليسي
Circuit Breaker Transient Recovery Voltage Requirements for Medium Voltage Systems with NRG
نویسنده/ناشر/نام مجله
IEEE Industry Applications Society Annual Meeting
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 6 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 14 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
سیستم های قدرت صنعتی توزیع در آلبرتای شمالی، انرژی الکتریکی برای نواحی استخراج و موقعیتهای ماهواره را تأمین می کنند. از برخی جنبه ها ، این سیستم ها در موارد توزیع منظم خدمات برق از همتایان خود متفاوت هستند. بر این اساس آنها در زمان انجام مطالعات ولتاژ بازیابی گذرا (TRV) و شناسایی حد عملکردی برای مدار شکن های جدید که باید به سیستم اضافه شوند؛ نیاز به توجه ویژه ای دارند.
در همین حال ، استاندارد های آمریکای شمالی (IEEE) و اروپایی (IEC) تلاش های چشمگیری را برای هماهنگی مشخصات مدارشکن و الزامات آزمایش از جمله تست های TRV انجام می دهند. یک مطالعه برنامه گذرای الکترو مغناطیسی (EMTP) برای تأیید نیازهای TRV سیستم تحت شرایط مختلف در برابر الزامات استاندارد و داده های آزمون ارائه شده توسط تأمین کننده، انجام شده است. موضوعات ، درس های آموخته شده و برخی دیگر از یافته های مرتبط با این مطالعه در مقاله ای برای مراجعات آینده و پیشبرد استفاده قدرتمند از (EMTP (ATP جهت انجام چنین مطالعاتی برای سیستمهای توزیع و فوق توزیع در سیستم های مختلف الکتریکی مستند شده اند.
1-مقدمه
مقررات زدایی از تولید برق در آلبرتا به هویت سیستم صنعتی بزرگ اجازه داد که مالک و یا بهره بردارتولید برق ، تجهیزات انتقال و توزیع ، خطوط و سیستم های خودشان در داخل مجموعه خود باشند. تاسیسات صنعتی می توانند پس از گرفتن مجوزهای مورد نیاز و اعطای وضعیت برگزیده سیستم صنعتی (ISD)، انرژی الکتریکی خود را تولید و در منطقه تعیین شده انتقال و توزیع نمایند....
ولتاژ بازیابی گذرا مدارشکن های HV مدارشکن MV حدعملکردی مدارشکن
:کلمات کلیدی
Abstract
The industrial distribution power systems in Northern Alberta supplies electrical energy to satellite locations and mining areas. In some aspects, these systems differ from their counterparts in regular utility distribution cases. Accordingly, they require special attention when performing transient recovery voltage (TRV) studies and identifying ratings for new breakers to be added to the system. Meanwhile, North American (IEEE) and European (IEC) Standards are embarking on significant efforts to harmonize breaker specifications and testing requirements including TRV tests. An Electro Magnetic Transient Program (EMTP) study has been performed to verify system TRV requirements under different conditions against Standard requirements and supplier’s provided test data. Concerns, lessons learned and some other findings associated with the study are documented in the paper for future references and for advancing robust usage of EMTP (ATP) for the performance of such studies for sub-transmission and distribution systems in different electrical systems.
Keywords:
Transient Recovery Voltage TRV HV Circuit Breakers MV Circuit Breaker