دانلود مقاله ترجمه شده مکانیابی خطا در شبکه های انتقال توری ترانسپوزنشده با استفاده از تعداد محدودی اندازه گیری فازور همگام


چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008584 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,150,000 ریال
شناسه محصول :
2008584
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

مکانیابی خطا در شبکه های انتقال توری ترانسپوزنشده با استفاده از تعداد محدودی اندازه گیری فازور همگام

عنوان انگليسي

Locating Faults on Untransposed, Meshed Transmission Networks Using a Limited Number of Synchrophasor Measurements

نویسنده/ناشر/نام مجله

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 11 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 39 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

روش مؤلفه­ های متقارن به دلیل تزویج احتمالی بین مدارهای توالی، برای مکانیابی خطا در موارد مربوط به خطوط ترانسپوزنشده کارایی ندارد. این مقاله یک الگوریتم غیرتکرارشونده در مختصات فازی برای مکانیابی خطا در ناحیه­ ی گسترده در شبکه­ های انتقال ترانسپوزنشده ارائه می­دهد. برای انجام این کار، نخست یک روش دوترمیناله­ ی اصلاح ­شده برای مکانیابی دقیق خطاها بر روی خطوط ترانسپوزنشده پیشنهاد می­کنیم. سپس یک الگوریتم برای به دست آورد فازورهای ولتاژ و جریان در دو سر خط خطادار بدون اندازه ­گیری مستقیم با بهره­ گیری از داده­های ارائه­ شده توسط واحدهای اندازه­ گیری فازور (PMU ها) ارائه می­دهیم. بر این اساس، اثر نامطلوب حالات گذرای ترانسفورماتورهای اندازه­گیری بر دقت برآورد، به حداقل می­رسد. در این مقاله، معادلات خطا که به لحاظ امپدانس و فاصله­ی خطا شدیداً غیرخطی هستند به دست آمده و با تعریف متغیر کمکی مناسب، خطی­ سازی می­شوند. دستگاه معادلات به دست ­آمده با استفاده از روش حداقل مربعات حل می­شود تا جریان­ها و ولتاژ­های سه فاز در دو سر خط خطادار به دست آیند. یک ویژگی اساسی الگوریتم پیشنهادی این است که تنها به تعداد محدودی فازور همگام جریان و ولتاژ نیاز دارد. یک مزیت دیگر الگوریتم پیشنهادی این است که نیازی نیست خط خطادار از قبل مشخص باشد. این الگوریتم با استفاده از مطالعات گسترده­ ی شبیه­ سازی بر روی سیستم تست 39 باسه­ ی نیوانگلند برای محل ­های مختلف خطا، و خطاهای مختلف با مقاومت ­های متفاوت اعتبارسنجی می­شود.

1-مقدمه

شبکه­ های برق همیشه مستعد وقوع خطا هستند. سیستم ­های حفاظتی و به تبع آن، فرایندهای مکانیابی خطا برای تشخیص و ایزوله کردن کوچک­ترین ناحیه ­ی ممکن شامل اجزای خطادار و بازیابی شرایط عملیاتی نرمال مورد استفاده قرار می­گیرند. در این رابطه، مکانیابی دقیق خطا در ارتقای قابلیت اطمینان سیستم با کاستن از زمان قطع و زمان بازیابی سرویس، امری ضروری است..


 

مکانیابی خطا روش حداقل مربعات خطاهای اتصال کوتاه فازورهای همگام خطوط ترانسپوزنشده :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

The method of symmetrical components is not effective for fault location in the case of untransposed lines, due to potential couplings between the sequence circuits. This paper proposes a non-iterative algorithm in the phase-coordinates for wide-area fault location on untransposed transmission networks. In doing so, first, an improved two-terminal method is suggested to accurately locate faults on untransposed lines. Next, an algorithm is proposed to infer voltage and current phasors at the faulted line ends without direct measurements, by taking advantage of the data provided by phasor measurement units(PMUs).Accordingly, the adverse effect of close instrument transformers transients on the estimation accuracy is minimized. Being highly nonlinear in terms of fault distance and impedance, the fault equations are derived and made linear in this paper by defining six suitable auxiliary variables. The resulting system of equations is solved using the least-squares method to obtain three-phase voltages and currents at the faulted line ends. A main feature of the proposed algorithm is that it only requires a limited number of current and voltage synchrophasors. An additional advantage of the proposed algorithm is that the faulted line is not required to be known a-priori. The proposed algorithm is validated using extensive simulation studies on the New England 39-bus test system, accounting for different fault locations, types and resistances.

Keywords: Fault location least-squaresmethod short-circuit faults synchrophasors untransposed lines
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]