دانلود مقاله ترجمه شده تشخیص سریع جریان مغناطیس‌ کننده‌ی ترانسفورماتور از خطاهای داخلی: یک روش مبتنی بر فیلتر کالمن گسترش یافته


چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008577 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,270,000 ریال
شناسه محصول :
2008577
سال انتشار:
2018
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تشخیص سریع جریان مغناطیس‌ کننده‌ی ترانسفورماتور از خطاهای داخلی: یک روش مبتنی بر فیلتر کالمن گسترش یافته

عنوان انگليسي

Fast Discrimination of Transformer Magnetizing Current from Internal Faults: an Extended Kalman Filter-Based Approach

نویسنده/ناشر/نام مجله

IEEE Transactions on Power Delivery

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 28 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

حفاظت تفاضلی رایج‌ترین نوع حفاظت در ترانسفورماتورهای قدرت است. با این حال، جریان هجومیِ ناشی از اتصال ترانسفورماتور به برق می‌تواند به عنوان جریان خطا برای رله‌ی حفاظتی به نظر برسد و موجب قطع اشتباهی ترانسفورماتور شود. بنابراین تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور از خطاهای داخلی برای بهبود ایمنی طرح حفاظت ضروری است. در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور از جريان خطای داخلی پیشنهاد می‌شود. در ابتدا مدل غیرخطی فضای حالت یک ترانسفورماتور تک فاز واقعی به دست می‌آید که پدیده‌های غيرخطی پسماند و اشباع مغناطیسی را دربردارد. بر اساس این مدل به‌دست‌آمده یک فیلتر کالمن گسترش‌یافته (EKF) برای برآورد جریان سیم‌پیچ اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اختلاف بین جریان‌های اندازه‌گیری‌شده و برآوردشده یک سیگنال باقی‌مانده تعریف می‌شود. هنگام اتصال ترانسفورماتور سالم به برق، EKF جریان سیم‌پیچ اولیه را به دقت برآورد می‌کند و در نتیجه سیگنال باقی‌مانده تقریبا صفر است. با این حال، در صورتی که ترانسفورماتور معیوب باشد، EKF نمی‌تواند جریان ناشی از عدم‌تطبیق‌های بزرگ موجود در مدل را به خوبی برآورد کند. در نتیجه سیگنال باقی مانده ی بزرگی ایجاد می شود.مزایای الگوریتم پیشنهادی را با استفاده از سناریوهای تجربی مختلفی نشان می‌دهیم.

1-مقدمه

حفاظت تفاضلی مناسب‌ترین روش برای حفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت است [1]. در حفاظت تفاضلی به طور کلی جریان سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور با هم مقایسه می‌شوند. در صورتی که این جریان‌ها برابر باشند، جریان تفاضلی تقریبا صفر خواهد بود که نشان می‌دهد ترانسفورماتور سالم است. هنگامی که این ترانسفورماتور را به برق وصل می‌کنیم، جریان هجومی وارد آن می‌شود که عمدتا در سیم‌پیچ اولیه وجود دارد....

 

حفاظت تفاضلی فیلتر کالمن گسترش‌یافته (EKF) جریان هجومی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Differential  protection  is  the  most  common  type  of protection in power transformers. However, inrush current due to transformer  energization  may  appear  as  fault  current  to  the protective relay, causing a false trip of the transformer. Therefore, discrimination  of  the  transformer  inrush  current  from  internal faults  is  necessary  for  improving  the  security  of  the  protection scheme.  In this paper, a new method for discrimination of the transformer inrush current from internal fault current is proposed. First, nonlinear state-space model of a real single-phase transformer is derived, which incorporates the nonlinear phenomena  of  hysteresis  and  magnetic  saturation.  Based  on  the derived  model,  an  Extended  Kalman  Filter  (EKF)  is  used  for estimation  of  the  primary  winding  current.  A  residual  signal  is defined  as  the  difference  between  the  measured  and  estimated currents.  When  a  healthy  transformer  is  energized,  the  EKF perfectly  estimates  the  primary  winding  current  and  hence,  the residual signal is  almost zero.  However, when the transformer is faulty, the EKF cannot effectively estimate the current due to the existing  large  model  mismatches.  Consequently,  a  large  residual signal is created. The superiorities of the proposed algorithm are demonstrated using different experimental scenarios.

Keywords: Differential protection Extended Kalman Filter (EKF) Inrush current
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]