چکیده
در این مقاله اثرات پیش ضربه و ضربهی مجدد در طول سوئیچینگ یک مدارشکن خلاء (VCB) هنگامی که به یک ترانسفورماتور سیمپیچ فویل از نوع خشک متصل است، به لحاظ تئوری و تجربی مورد تحلیل قرار میگیرند. این تحلیل با انجام طیف گستردهای از آزمایشهای روشن/ خاموش سوئیچینگ سهفاز برای یک ترانسفورماتور آزمایشی نمونهی اولیهی 3.75 مگاولتآمپر متصل به یک VCB توسط کابلی با طولهای مختلف و برای شرایط بارگذاری متفاوت انجام میشود. برای محاسبهی توزیع ولتاژ در امتداد سیمپیچهای ترانسفورماتور از یک مدل اصلاحشدهی ترانسفورماتور با موفقیت استفاده میشود. همچنین ویژگیهای سیمپیچ نیز به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میگیرند و تاثیر هسته در فرکانسهای بالاتر از چند ده کیلوهرتز برای آنها بررسی میشود و تغییرات امپدانس ترمینال برای محدودهی فرکانسی وسیعی با دقت محاسبه میشوند. نتایج شبیهسازی بسیار خوب هستند. بر اساس این نتایج یک تحلیل برای ارزیابی شدت عملیات سوئیچینگ با استفاده از تحلیل طیفی سیگنالهای ثبتشده انجام شده است. تحلیل آماری اضافهولتاژها نسبت به طول کابل و مقدار بار نشان میدهد که کابلهای بلند به خاطر مقدار بار و تعامل آن با سیستم تصمین نمیکنند که اضافهولتاژها کاهش یابند و بنابراین هر مورد شرایط منحصر به فرد خود را دارد.
1-مقدمه
اضافهولتاژهای گذرا در سیستمهای قدرت به خاطر تعامل فرکانس بالا بین اجزای سیستم رخ میدهند. خرابیهای ترانسفورماتور با توجه به پیکربندی سیستم قدرت و ماهیت رویدادهای الکتریکی (ضربههای صاعقه، عملیات سوئیچینگ، خظاهای اتصال به زمین) که باعث تعامل بین اجزای مختلف میشوند، میتوانند اتفاق بیفتند [1]-[6]. ترانسفورماتور مورد استفاده در کاربردهای بادی در معرض عملیات سوئیچینگ بیشتری قرار دارد و در نتیجه با تنشهای الکتریکی بیشتری نیز مواجه میشود…
مدلسازی اضافهولتاژها رزونانس
:کلمات کلیدی
Abstract
In this paper, the prestrike and the restrike effects during switching a vacuum circuit breaker (VCB) connected to a dry-type foil-winding transformer are theoretically and experimentally analyzed. The analysis is conducted by performing a wide range of experimental three-phase switching ON/OFF tests for a 3.75-MVA prototype test transformer connected to a VCB by a cable with different lengths and for different loading conditions. A refined transformer model is successfully applied for the computation of the voltage distribution along the transformer windings. In particular, the winding properties are separately investigated, for which the core influence for frequencies above some tens of kilohertz is studied, and the terminal impedance variation for a broad frequency range is accurately calculated. The simulated results are excellent. Based on these results, an analysis was performed to evaluate the severity of the switching operations by applying spectral analysis of the recorded signals.The statistical analysis of the overvoltages with respect to the cable length and the load value shows that long cables do not guarantee lower overvoltages because of the load and its interaction with the system that makes each case unique.
Keywords:
Modelling overvoltages resonance