عنوان فارسي
الگوریتم فیلترینگ ریخت شناختی برای تشخیص خطا در خطوط انتقال طی نوسانات برق
عنوان انگليسي
A morphological filtering algorithm for fault detection in transmission lines during power swings
نویسنده/ناشر/نام مجله
Electric Power Systems Research
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 26 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
این مقاله یک الگوریتم جدید برای رله فاصله خط انتقال، که تحمل نوسانات برق را دارد، ارائه می دهد. تمایز بین قطع شدگی مدار و نوسان برق با استفاده از انتقال ریخت شناختی حاصل می شود. با این ویژگی تشخیص جزء قطع شدگی مدار dc که شکل موج متفاوتی طی نوسانات برق ارائه می دهد امکانپذیر می باشد. برای نشان دادن کارایی تکنیک پیشنهادی، شبیه سازی های کامپیوتری روی ATP (برنامه گذرای جایگزین) انجام پذیرفته اند. چندین خطا از جمله نوسانات مختلف فرکانسی در نظر گرفته شده اند. روش پیشنهادی خطاها را در زمان های بسیار کم تشخیص می دهد، حتی تحت بدترین شرایط مانند خطاهای متعادل طی نوسانات برق.
1-مقدمه
در سیستم های قدرت الکتریکی (EPS) برخی نواسانات برق وجود دارند که در آن ها شکل موج های جریان ها و ولتاژ ها بعنوان یک خطا عمل کرده و منجربه عملیات نادرست رله های فاصله ای می شوند.
در نوسانات برق جریان rms و ولتاژ شبکه سیستم قدرت ثابت نیستند، اما در عوض در فاز و دامنه نوساندار می باشند. در نتیجه، محاسبه امپدانس در دامنه و فاز نوسان خواهد داشت و احتمالا منجربه قطع شدگی ناخواسته رله فاصله ای شود (ANSI21). برای جلوگیری از قطع شدگی مضر، رله فاصله ای اغلب با رله تشخیص دهنده نوسان قدرت ترکیب می شود (ANSI 68).
شناساگرهای قدیمی معمولا زمانی را که طول می کشد تا امپدانس ظاهری از یک ناحیه از پیش تعیین شده عبور کند را اندازه گیری می کنند. طی شرایط خطا، امپدانس ظاهری در سراسر مکان هندسی تقریبا ناگهانی حرکت می کند. همزمان، تحت شرایط نوسانات برق، امپدانس به آرامی حرکت می کند. تأخیرزمانی برای تشخیص خطا از نوسان برق باید با دانش سرعت احتمالی حرکت امپدانس طی نوسان برق تنظیم شود. مسئله اصلی در این روش این است که رله فاصله ای ممکن است برای خطاها، طی نوسان برق به دلیل وضعیت مسدود شده رله به درستی عمل نکند...
خط انتقال حفاظت رله فاصله ای مولفه DC ریخت شناسی ریاضی
:کلمات کلیدی
Abstract
This paper presents a new algorithm for transmission line distance relaying, tolerant to power swings. The distinction between a short circuit and power oscillation is accomplished with the use of a morphological transform. With this feature it is possible to detect the dc short circuit component that presents a different waveshape during power swings. To show the effectiveness of the proposed technique, computer simulations have been carried out on ATP (Alternative Transient Program). Several faults including different frequency oscillations have been considered. The proposed methodology detect faults in very small times, even under the worst-case scenarios such as balanced faults during power swings
Keywords:
Transmission line Protection Distance relay Power swing DC component