چکیده
درشرایط غیربالانس توان لحظه ای سه فاز (three-phase instantaneous power) دو برابر فرکانس سیستم قدرت نوسان می کند. میزان این نوسانات می تواند به عنوان مقیاسی برای سنجش عدم تعادل سیستم مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله یک الگوریتم رله دیجیتال جدید ارائه می کند که به منظور آشکارسازی خطای نامتقارن از طریق نظارت بر نوسانات سینوسی توان لحظه ای سه فاز که در ترمینال ژنراتور اندازه گیری شده است، طراحی شده است. هنگامی که یک خطای نامتقارن مشاهده می شود، الگوریتم جهت توان فعال توالی منفی ای (negative sequence reactive power) که به سمت ترمینال (terminal) ماشین شارش می یابد را چک می کند تا میان خطای داخلی و خارجی تفاوت قائل شود. مطالعات تست سیستم قدرت حاضر نشان می دهد که رله ی جدید قطع سریع خطای نامتقارن داخلی و حفاظت پشتیبان (back up protection) برای شرایط خطای نامتقارن خارجی را فراهم می سازد.
1-مقدمه
برخی شرایط سیستمی می توانند منجر به عملکرد نامتوازن یک سیستم قدرت الکتریکی شوند. توالی منفی حاصل که از عملکرد نامتوازن ناشی شده است منجر به ایجاد یک میدان دوار می شود و فرکانسی دو برابر فرکانس e.m.f.s در سیم پیچهای میدان (field winding) و بدنه روتور (rotor) ژنراتور تولید می کند. از آنجایی که جریانات گردابی (eddy-currents) حاصل بسیار بزرگ هستند و منجر به گرم شدن بدنه ی روتور می شوند، ماشین قادر به تحمل طولانی مدت این جریانات نیست...