چکیده
این مقاله به مسایل مربوط به محاسبه میدان الکتریکی و تجزیه و تحلیل سطح جرقه زنی کلید های قابل قطع مدار یعنی SF6 ها پرداخته است. بدين معني كه، فاصله بین واحد مخزن متصل شده به زمین، یک سیستم فیلتر کننده و یک سیستم رسانا توان ورودی ناشی از جرقه ها را دریافت می کنند. این مقاله همچنین توصیه هایی برای تغییر طراحی قطع کننده های SF6 ارائه می دهد.
1- مقدمه
طراحی سیستم عایق قطع کننده مدارSF6 می تواند از دو نوع شکاف گازی و یا از نوع سطوح دی الکتریک های جامد باشند. شرایط دشارژ سطوح جریان از دی الکتریک جامد به طور قابل توجهی با دشارژ در شکاف گاز متفاوت است و این امر عامل اصلی در تعیین ابعاد هندسی قطع کننده مدار می باشد. در عمل، سیستم عایق باید قابلیت تحمل در برابر ولتاژهای نرمال AC و اضافه ولتاژها را داشته باشد. امروزه استفاده ار عایقهای SF6 در دستگاه های ولتاژ بالا به عنوان یک عایق داخلی با توجه به ویژگی های الکتریکی و فیزیکی شیمیایی آنها به طور گسترده ای افزایش یافته است. بنابراین تقاضاها برای اعمال تکنیکهای محاسبه قابل اعتماد و دقیق برای تجزیه و تحلیل توان الکتریکی ساختارهای آنها توسط شکاف اصلی افزایش یافته اند. با این حال، معیارهای در دسترس اغلب تجربی و یا نیمه تجربی و برای کاربردهای خاص می باشند، در نتیجه کاربرد آنها محدود شده است[1]. بنابراین ارزیابی عملکرد ساختار آنها تحت شرایط ولتاژ بالا بسیار پیچیده است...