عنوان فارسي
نصب SVC بهینه چند منظوره برای بهبود میزان بارگذاری سیستم قدرت
عنوان انگليسي
Multi-Objective Optimal SVC Installation for Power System Loading Margin Improvement
نویسنده/ناشر/نام مجله
IEEE Transactions on Power Systems
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 25 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
نصب مناسب سیستم های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS) در شبکه های انتقال موجود، می تواند میزان بارگذاری (LM) سیستم انتقال را تا حد مشخصی بهبود بخشیده و هزینه توسعه شبکه را کاهش دهد. در این مقاله، برای هر احتمال با مقدار شاخص ریسک (RI) بالا، روش تحلیل کیفی (MA) استفاده می شود تا تعیین کند که کدام باس ها به نصب جبران کننده var استاتیک نیاز دارند و با وجود LM بیشینه و هزینه نصب حداقل تعداد SVC موجود در تابع چند منظوره مساله افزایش LM بهینه، به عنوان یک مساله بهینه سازی (MOP) قاعده مند شود و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته زنبوران جزء چند منظوره اشتراک برازش (MOPSO) برای یک مجموعه برخورد پاراتو حل شود. در مجموعه برخورد پاراتو، برای هر احتمال در نظر گرفته شده، این راه حل با بهترین مقدار شاخص تابع برای نصب SVC تعیین می شود. در نهایت، یک طرح نصب SVC برگرفته از یکپارچگی نصب SVCها برای تمام احتمالات در نظر گرفته شده برای افزایش LM توصیه می شود. کاربرد روش پیشنهادی برای سیستم آزمایش قابلیت اطمینان (RTS) IEEE با 24 باس و یک سیستم قدرت عملی تایید می شود.
1-مقدمه
به دلیل ضرورت کاهش مضرات ناشی از تخریب زیست محیطی، یکی از تحقیقات متمرکز جدید در صنعت برق، تاسیس شبکه های انتقالی است که به قدر کافی از ظرفیت آنها در انتقال توان استفاده می کند. در بین جزئیات بررسی شده، ناپایداری ولتاژ به عنوان عامل اصلی چندین خاموشی در سال های اخیر شناخته شد. به عنوان شاخصی برای نشان دادن سطح ناپایداری ولتاژ استاتیک یک سیستم انتقال، میزان بارگذاری (LM) یا میزان ناپایداری ولتاژ (SVM)، بیشترین توان قابل انتقال بین ژنراتورها و بارها قبل از رسیدن به نقطه فروپاشی ولتاژ که معمولا در طرح سیستم اندازه گیری می شود را نشان می دهد...
پخش بار مستمر میزان بارگذاری تحلیل کیفی مرز پاراتو شاخص ریسک پایداری ولتاژ استاتیک
:کلمات کلیدی
Abstract
Proper installation of flexible ac transmission systems (FACTS) in existing transmission networks can improve transmission system loading margin (LM) to a certain degree and reduce network expansion cost. In the paper, under each contingency with high risk index (RI) value, the modal analysis (MA) technique is used to determine which buses need static var compensator (SVC) installation, and with maximum LM and minimum SVC installation cost composed into the multi-objective function the optimal LM enhancement problem is formulated as a multi-objective optimization problem (MOP) and solved by using the fitness sharing multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) algorithm for a Pareto front set. In the Pareto front set for each considered contingency, the solution with the biggest performance index value is determined for SVC installation. Finally, an SVC installation scheme derived from the union of the SVC installations for all considered contingencies is recommended for LM enhancement. The proposed method is validated on the IEEE 24-bus reliability test system (RTS) and a practical power system
Keywords:
Continuation power flow loading margin modal analysis Pareto front risk index
سایر منابع مهندسی برق-مهندسی برق قدرت در زمینه پخش بار