چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟
فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2006317 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید
حجم فایل انگلیسی :
333 Kb
حجم فایل فارسی :
343 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com
عنوان فارسي
کلیدزنی انتقال بهینه با تحلیل حوادث احتمالی
عنوان انگليسي
Optimal Transmission Switching with Contingency Analysis
نویسنده/ناشر/نام مجله
IEEE Transactions on Power Systems
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 27 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
ما در این مقاله، توزیع بهینه توپولوژی تولید و انتقال را به منظور تأمین بار به صورت یک برنامه عدد صحیح ترکیبی (MIP) با متغیرهای دودویی که وضعیت عنصر انتقال (خط یا ترانسفورمر) را نشان می دهند، انجام می دهیم. تحقیق قبلی یک صرفه جویی %25 را در توزیع نمونه تست 118 شینه IEEE با یک DCOPF نشان می داد. این مقاله توسعه ای از آن کار همراه با بررسی اثرات کلیدزنی (سوئیچینگ) انتقال با یک N-1 DCOPF بر روی نمونه تست 118 شینه IEEE و 73 شینه IEEE (که به عنوان سیستم RTS 96 نیز شناخته می شود) می باشد. نشان می دهیم که این سیستم ها می توانند طوری به کار گرفته شوند که استانداردهای N-1 را برآورده کرده و با گنجاندن کلیدزنی انتقال در توزیع، هزینه ها را کاهش دهند. در برخی موارد، صرفه جویی های درصدی از کلیدزنی انتقال با یک فرمول بندی N-1 DCOPF بالاتر از فرمول بندی DCOPF بودند. ما هر دو نمونه تست IEEE را در سطوح بار متغیر نیز تحلیل کرده ایم.
1-مقدمه
عناصر انتقال (خطوط یا ترانسفورمرها) بجز در زمان های قطع شدن، به صورت سنتی به عنوان تجهیزات ثابت در شبکه در نظر گرفته می شوند. با این وجود، به صورت رسمی و غیر رسمی تصدیق شده که متصدیان سیستم می توانند وضعیت عناصر انتقال را تغییر داده و در نتیجه توپولوژی شبکه را تغییر دهند (و این کار را انجام می دهند). این کار به طور معمول توسط یک متصدی به منظور بهبود نمایه های ولتاژ یا افزایش ظرفیت انتقال انجام می شود...
برنامه ریزی عدد صحیح توزیع تولید توان اقتصاد سیستم قدرت
:کلمات کلیدی
Abstract
In this paper, we continue to analyze optimal dispatch of generation and transmission topology to meet load as a mixed integer program (MIP) with binary variables representing the state of the transmission element (line or transformer). Previous research showed a 25% savings by dispatching the IEEE 118 bus test case with a DCOPF. This paper is an extension of that work by examining the effects of transmission switching with an N-1 DCOPF on the IEEE 118 bus and the IEEE 73 bus test case, also known as the RTS 96 system. We demonstrate that these networks can be operated to satisfy N- 1 standards while cutting costs by incorporating transmission switching into the dispatch. In some cases, the percent savings from transmission switching was higher with an N-1 DCOPF formulation than with a DCOPF formulation. We also analyze both IEEE test cases at varying load levels
Keywords:
Integer programming Power generation dispatch Power system economics