عنوان فارسي
حفاظت و کنترل تطبیقی در سیستم قدرت برای جلوگیری از خاموشی وسیع
عنوان انگليسي
Adaptive Protection and Control in the Power System for Wide-Area Blackout Prevention
نویسنده/ناشر/نام مجله
IEEE Transactions on Power Delivery
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 11 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 35 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
این مقاله یک روش جدید به منظور حفاظت تطبیقی (خارج از گام) (OOS) در سیستم های قدرت به صورت بی وقفه ارائه می کند. روش پیشنهادی از معیار مساحت معادل تعمیم یافته (EEAC) برای تعیین زمان بحرانی رفع خطا و زاویه بحرانی رفع خطا در سیستم استفاده می کند که از جمله اطلاعات ضروری برای محاسبه تنظیمات حفاظت OOS می باشند. پارامترهای مدل دینامیکی و گروه های وابستگی سیستم برای تحلیل EEAC به صورت بلادرنگ (آنلاین) تعیین شده است تا تضمین نماید که تنظیمات محاسبه شده منطبق با شرایط کارکرد سیستم است. اثربخشی این روش در داده های شبیه سازی شده از یک مدل سیستم 68 باسه 16 ماشینه اثبات شده است.
1-مقدمه
رله های حفاظتی سنتی سیستم قدرت بر اساس یک سری تنظیمات عمل می کنند. آناتومی خاموشی های متعدد نشان می دهد که این رله ها با چنین تنظیماتی تحت شرایط کاری دارای استرس، عملکردی بدی دارند. این مسئله به این خاطر است که مشخصه های الکتریکی ای از سیستم که توسط سیستم در معرض برخی شرایط کاری پراسترس قرار می گیرند در پروسه محاسبه تنظیمات رله ها در نظر گرفته نمی شوند، هم در کارخانه و هم در واحد صنعتی. یک گزارش جامع توسط موسسه انرژی و توان IEEE (PES) این موضوع را تأیید کرد. یک توصیه مهم در این گزارش، استفاده از تنظیمات حفاظتی برای تطبیق با شرایط عملکرد متداول سیستم است...
حفاظت خارج از گام (OOS) حفاظت تطبیقی شناسایی وابستگی تخمین پارامترهای مدل دینامیکی
:کلمات کلیدی
Abstract
This paper presents a new approach in adaptive out-of-step (OOS) protection settings in power systems in real time. The proposed method uses extended equal area criterion (EEAC) to determine the critical clearing time and critical clearing angle of the system, which are vital information for the OOS protection setting calculation. The dynamic model parameters and the coherency groups of the system for EEAC analysis are determined in real time to ensure that the newly calculated settings suit with the prevalent system operating condition. The effectiveness of the method is demonstrated in simulated data from a 16-machine 68-bus system model
Keywords:
Adaptive protection coherency identification dynamic model parameter estimation OOS