چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟
فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005462 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید
حجم فایل انگلیسی :
533 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com
عنوان فارسي
استفاده از یک WECS مبتنی بر DFIG برای تنظیم ولتاژ در PCC
عنوان انگليسي
Using a DFIG based WECS for Voltage Regulation at PCC
نویسنده/ناشر/نام مجله
International Renewable Energy Congress
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 6 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 21 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
تنظیم ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC) با استفاده از یک سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS) مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) از طریق کنترل توان راکتیو حاصل میشود. WECS توان راکتیو را هنگامیکه ولتاژ کمتر از مقدار نامی ولتاژ شبکه است، تولید میکند و در زمانیکه قضیه برعکس است توان راکتیو را مصرف میکند. در این مقاله یک روش برای رسیدن به این هدف ارائه میشود. این روش شامل کنترل مقدار مرجع سیستم کنترل بردار، بمنظور تاثیر بر روی توان راکتیو خروجی WECS است. دو وضعیت شبیهسازی شدهاند. افزایش و کاهش ناگهانی ولتاژ به سیستم کنترل اعمال میشود. نتایج رضایت بخشی بدست آمدهاند چرا که ولتاژ در نقطه اتصال به مقدار اولیهاش برگشته است.
1-مقدمه
در یک سیستم قدرت انحراف قابل توجه ولتاژ تمام گرهها از مقدار نامی قابل تحمل نیست و باید در یک محدودهای معینی که بوسیله استانداردهای بینالملی اجاز داده شده است،حفظ گردد. دلایل تغییر ولتاژ در سیستم قدرت به قرار زیر است: تولید خیلی دور از مصرفکننده،نیاز محلی برای توان راکتیو و اتصال بارهای که توان آنها بالاتر از مقدار پیش بینی شده است. بعبارت دیگر این مورد در سیستمهای قدرتی اتفاق میافتد که دارای بارگذاری بالای است، اتصال کوتاه در آنها رخ داده است و تقاضای توان راکتیو آنها برآورده نشده است...
WECS DFIG PCC
:کلمات کلیدی
Abstract
Voltage regulation at point of common coupling (PCC) using a doubly fed induction generator (DFIG) based wind energy conversion system (WECS) is achieved through reactive power control. WECS produces reactive power when the voltage is less than grid nominal voltage and it consumes it in the opposite case. In this paper a method to achieve this goal is proposed. It consists of controlling the reference value of the vector control system in order to affect the WECS reactive power output. Two situations have been simulated. Sudden voltage increase and decrease were applied to the control system. Satisfying results have been obtained since the voltage at PCC has been restored back to its initial value
Keywords:
WECS DFIG PCC
سایر منابع مهندسی برق-مهندسی برق قدرت در زمینه انرژی تجدید پذیر