چکیده
حضور سولفور خورنده در روغن معدنی ترانسفورماتور، بر عملکرد سیستم عایق ترانسفور ماتور ها تأثیر می گذارد. در این مقاله، نتایج بررسی های تجربی که بر روی مشخصه های جریان-ولتاژ و مقاومت عایق عایق های کاغذ آغشته به روغن، در حضور سولفید مس، انجام شده است، ارائه و بحث شده است. مدلی برای جابجایی سولفید مس ارائه شده است تا وجود افزایش در جریان نشتی و کاهش در مقاومت عایق را توضیح دهد. وجود دو ناحیه در مشخصه های ولتاژ-جریان، که یکی وابسته به مشخصات عایق و عایق کاغذ آغشته به روغن و دیگری وابسته به سولفید مس نیمه رسانا می باشد، بحث و توضیح داده شده است.
1-مقدمه
مطالعات زیادی بر روی تأثیر سولفور خورنده در روغن های معدنی ترانسفورماتور، در سال های اخیر گزارش شده است و اعتقاد است که سولفور خورنده، در روغن عایق، یکی از دلایل اصلی برای شکست عایق کاغذ آغشته به روغن در ترانسفور ماتور های بزرگ است [1-10]. ترکیبات سولفور، با رسانای مس واکنش می دهند تا سولفید مس نیمه رسانایی (Cu2S) را تشکیل دهند که شروع به جابجایی در لایه های کاغذی داخلی می کند. این، منجر به افزایش تلفات دی الکتریک، تخلیهی جزئی و ناپایداری حرارتی و شکست در عایق می شود...
ولتاژ شکست خورندگی مس عایق کاغذی ترانسفورماتورهای قدرت مقاومت عایق
:کلمات کلیدی
Abstract
The presence of Corrosive sulphur in mineral transformer oil affects the performance of insulation system of transformers. In this paper results of experimental investigations carried out on voltage current characteristics and insulation resistance of paper oil insulation in presence of copper sulphide are presented and discussed. A model for copper sulphide migration is proposed to explain the increase in leakage current and reduction in insulation resistance. Existence of two regions in voltagecurrent characteristics, one dependent on the insulation properties of paper oil insulation and other due to semi-conducting copper sulphide is discussed and explained
Keywords:
Breakdown voltage copper corrosion paper insulation power transformers insulation resistance