عنوان فارسي
یک استراتژی عملیاتی بهینه جدید برای سیستم CCHP بر اساس دو مد کاری
عنوان انگليسي
A Novel Optimal Operational Strategy for the CCHP System Based on Two Operating Modes
نویسنده/ناشر/نام مجله
IEEE Transactions on Power Systems
این مقاله چند صفحه است؟
این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 38 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است
چکیده
مد کاری بصورت مستقیم عملکرد سیستم های تولید همزمان برق، گرما و سرما (CCHP) را تحت تاثیر قرار می دهد. برای بهبود جامع عملکرد عملیاتی، در این مقاله بر اساس دو مد کاری معمولی یعنی دنبال کردن بار الکتریکی (FEL) و دنبال کردن بار حرارتی (FTL)، یک استراتژی عملیاتی بهینه جدید که به یک معیار عملکرد جامع بستگی (IPC) دارد، ارائه می شود. با استفاده از این استراتژی، کل فضای کاری سیستم CCHP می تواند به چندین ناحیه بوسیله یک به سه رویه مرزی که بوسیله شرایط لازم انرژی و IPC تعیین می شود، تقسیم می گردد. سپس مد کاری سیستم CCHP در یک ناحیه مد عملیاتی متناظر برای رسیدن به بهبود IPC، قرار می گیرد. IPC بصورت همزمان مصرف اولیه انرژی، هزینه عملیاتی و انتشار دی اکسید کربن را در نظر می گیرد. همچنین مالیات کربن نیز در هزینه عملیاتی در نظر گرفته می شود. یک ساختمنان هتل فرضی بعنوان سیستم مرجع برای ارزیابی استراتژی ارائه شده، مدل می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که برای همان سیستم CCHP هتل فرضی، IPC با استراتژی ارائه شده بهتر از استراتژی سنتی است. استراتژی ارائه شده میت واند بصورت مناسبی تاثیر شرایط لازم انرژی، قیمت انرژی و انتشار را منعکس و بالانس کند.
1-مقدمه
سیستم تولید همزمان برق، گرما و سرما (CCHP)، محرک اولیه، دستگاه تولید برق متناوب (آلترناتور)، سیستم بازیافت گرما و تجهیزات سرمایش را بصورت یک سیستم کامل بمنظور بهره گرفتن آبشاری از انرژی با هم ادغام می کند. اظلاعات نشان می دهد که راندومان سوخت سیستم CCHP می تواند بالای 60 تا 80 درصد باشد که به میزان بسیار زیادی بالاتر از سیستم های مستقل تامین انرژی سنتی است...
تولید همزمان برق و گرما و سرما CCHP دنبال کردن بار الکتریکی (FEL) دنبال کردن بار حرارتی (FTL)
:کلمات کلیدی
Abstract
The operating modes directly influence the system performance of combined cooling, heating and power (CCHP) systems. To improve the comprehensive operational performance, in this paper, based on two typical operating modes, i.e., following the electric load (FEL) and following the thermal load (FTL), a novel optimal operational strategy depending on an integrated performance criterion (IPC) is proposed. Using this strategy, the whole operating space of the CCHP system can be divided into several regions by one to three border surfaces determined by energy requirements and the IPC. Then the operating point of the CCHP system is located in a corresponding operating mode region to achieve improved IPC. The IPC simultaneously considers the primary energy consumption, the operational cost and the carbon dioxide emissions. The carbon tax is also included in the operational cost. A hypothetical hotel building is modeled as the reference system to evaluate the proposed strategy. Simulation results show that, for the same CCHP system of the hypothetical hotel, the IPC with the proposed strategy is better than that with the traditional strategy. The proposed strategy can reflect and balance the influences of energy requirements, energy prices and emissions effectively
Keywords:
Combined cooling heating and power (CCHP) integrated performance criterion (IPC) operating mode