دانلود مقاله ترجمه شده تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی


چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2001105 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
830,000 ریال
شناسه محصول :
2001105
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
484 Kb
حجم فایل فارسی :
807 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی

عنوان انگليسي

Voltage Unbalance Emission Assessment in Radial Power Systems

نویسنده/ناشر/نام مجله

IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 23 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ (VU)، بخشی انتگرالی در فرآیند مدیریت عدم تعادل ولتاژ (VU) است که بارها نسبتی از ظرفیت جذب عدم تعادل سیستم قدرت را به خود اختصاص می دهند. گزارش کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC/TR 61000-3-13:2008 بیان دارنده ی یک روش اختصاص انتشار عدم تعادل ولتاژی می باشد که نشان دهنده این حقیقت است که VU (عدم تعادل ولتاژ) می تواند در نقطه اتصال رایج(PCC)  _مبنی بر عدم تعادل شبکه بالادست و عدم تعادل بار_ بوجود آید. اگرچه این در صورت تخصیص انتشار عدم تعادل می باشد، تکنیک های تشخیص انتشار پس از اتصال (منظور اتصال یک تاسیس خاص)، فقط در صورتی وجود دارد که بار تنها شرکت کننده ی عدم تعادل ولتاژ در نقطه ی PCC باشد. این روش تشخیص، نیازمند تفکیک سطح انتشار VU پس از اتصال، به بخش های اصلی اش می باشد. برای توسعه ی روش های مناسب بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز مربوط به پیش و پس از اتصالات باید داده شوند تا اطمینان حاصل شود که این اطلاعات به سادگی پذیرفته می شوند. این مقاله مبانی نظری اصولی را که می توان از آن برای تشخیص سهم انتشار VU (عدم تعادل ولتاژ) ایجاد شده توسط منبع بالا دست، خطوط نامتقارن، و بار برای یک سیستم قدرت شعاعی استفاده کرد، ارایه می دهد. این روش، پیکربندی های مختلفی را برای بارها، شامل موتورهای القایی، ارایه می دهد. ارزیابی های بدست آمده با بکارگیری مبانی نظری بر سیستم مورد مطالعه، با استفاده از تجزیه تحلیل های پخش بار نامتعادل در MATLAB و با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory بدست آمده اند.

1-مقدمه

مدریت عدم تعادل ولتاژ سیستم های قدرت، نیازمند تکنیک هایی برای تخصیص و تشخیص سطوح انتشار VU به رویه ای متقارن، می باشد. در این روش، گزارش فنی IEC (IEC/TR 61000-3-13:2008 [1]) اصول راهنمایی را به اپراتورها و دارندگان سیستم ارایه می دهند تا بتوانند نیازمندی های اتصال نصب نامتعادل را برای سیستم های قدرت عمومی فشار-متوسط (MV)، فشار قوی (HV)، و فوق فشار قوی (EHV) تعیین کنند...

عدم تعادل جریان عدم تقارن بار کیفیت توان عدم تقارن ذاتی شبکه عدم تعادل ولتاژ :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Voltage unbalance (VU) emission assessment is an integral part in the VU-management process where loads are allocated a portion of the unbalance absorption capacity of the power system. The International Electrotechnical Commission Report IEC/TR 61000-3-13:2008 prescribes a VU emission allocation methodology establishing the fact that the VU can arise at the point of common connection (PCC) due to upstream network unbalance and load unbalance. Although this is the case for emission allocation, approaches for post connection emission assessment do not exist except for cases where the load is the only contributor to the VU at the PCC. Such assessment methods require separation of the post connection VU emission level into its constituent parts. In developing suitable methodologies for this purpose, the pre and postconnection data requirements need to be given due consideration to ensure that such data can be easily established. This paper presents systematic, theoretical bases which can be used to assess the individual VU emission contributions made by the upstream source, asymmetrical line, and the load for a radial power system. The methodology covers different load configurations including induction motors. Assessments obtained by employing the theoretical bases on the study system were verified by using unbalanced load-flow analysis in MATLAB and using DIgSILENT PowerFactory software

Keywords: Current unbalance load asymmetry power quality (PQ) system inherent asymmetry voltage unbalance
این برای گرایش های: مهندسی برق قدرت، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی برق با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید