سوال اول:
یک سیستم متشکل از شین بی نهایت 230 کیلو ولت و 50 هرتز و یک خط انتقال 200 کیلو متری را در نظر میگیریم.خط بعد از دو سیکل (40ms بعد از لحظه صفر) برق دار می شود.با استفاده از دو مدل شبیه سازی خط انتقال در نرم افزار EMTP استفاده میکمیم.
1) مدل دقیقJMarti
2) ازn مدل π (هر کیلومتر یک مدل π )
نتایج بدست آمده از دو مدل فوق در قالب های زیر مقایسه شوند:
الف) بیشترین مقدار ولتاژ انتهای خط
ب) طیف فرکانسی ولتاژ انتهای خط
برای حل این سوال از نرم افزار ATP استفاده میکنیم. این نرم افزار برای تحلیل حالت های گذرا مورد استفاده قرار میگیرد.
برای این کار ابتدا حالت های مختلف را در این نرم افزار رسم میکنیم سپس در آخر نتایج را در یک جدول دسته بندی میکنیم.
شبیهسازی Arcing Ground Fault
یک سیستم زمین نشده سه فاز متشکل از یک شین بینهایت 230 کیلوولت و 50 هرتز و یک خط انتقال 200 کیلومتری در نظر بگیرید. خط ابتدا برقدار و در دو سیکل بعد اتصالی تکفاز به زمین رخ دهد. از مدل خط جی مارتی برای مدلسازی خط انتقال استفاده کنید.
الف) نقش امپدانس نوترال به زمین را بررسی کنید.
ب) اندازه بهینه اندوکتانس برای زمین کردن نقطه نوترال را بدست آورید.
نتایجی که از نمودار های بالا بدست می آید.
نتیجه 1) سلف تاثیر زیادی روی ماکسیمم ولتاژ ندارد.بنابراین اندوکتانس که باعث تلفات میشود هر چه قدر کمتر باشد بهتر است.
نتیجه 2) افزایش امپدانس مقاومتی تا مقدار خاصی باعث کاهش ماکسیمم فاز بی و افزایش ماکسیمم فاز سی میشود.بعد آن افزایش مقاومت باعت افزایش فاز بی و همچنین افزایش فاز سی میشود بنابراین مقدار بهینه ای که از تحلیل نمودار بدست میآید مقداری بین 40 تا 60 اهم میباشد.